V vhodnih podatkih za EP in EC trenutno niso vključene datoteke TR.SHP

Prav tako v starejših kejsih pridobljenih od EG, EL in EM datoteka TR.SHP še ni bila prisotna.

Model KN3 v teh primerih že v pluginu [RE] vendarle določi neko velikost in tip transformatorja.

To naredi tako, da v celotnem NN omrežju pošteje skupno število gospodinjstev nGOI in skupno število velikega odjema pVEL,

Zatem izračuna skupno moč omrežja ob upoštevanju 10.0 kW

nGOI * Fp(nGOI) * 10.0 + 0.8 * pVEL

in od te vrednosti vzame za eno stopnjo večji standardni transformator.

Skratka, sedaj plugin [RE] v takšnih primerih ne zapiše več niza z zvezdicami

'St ***.* kVA, uk *.** %, Pcu *.*** kW, vez **'

Tega niza torej več ni v uporabi.